11-15-2026, 03:21 AM, #1026
Каркасный дом, в стенах 150 мм минваты, изнутри пароизоляционная плёнка, внутренней отделки пока нет. Неделю назад запустили отопление, держим плюс восемнадцать. Сегодня заметил на плёнке капли, в основном в углах и внизу стен. Это что-то не так с пароизоляцией или так бывает?
11-15-2026, 12:15 PM, #1027
Сначала проверьте стыки плёнки. Проклеены лентой? Нахлёст есть? Если капли в углах, часто там плёнка плохо заведена и есть щели.
11-15-2026, 02:18 PM, #1028
А мокрые работы недавно были? Стяжка, штукатурка? Капли изнутри на плёнке чаще всего от влаги в самом доме, а не из стены. Воздух тёплый и влажный, плёнка холоднее, вот и конденсат.
11-17-2026, 10:36 AM, #1029
Стыки проверил, проклеено нормально. А стяжку правда залили три недели назад, по всему первому этажу, 70 мм. Окна держим закрытыми, чтобы тепло не уходило. Похоже, вы правы.
11-19-2026, 11:59 PM, #1030
У нас было ровно то же после стяжки. Помогло два раза в день открывать окна настежь минут на десять и бытовой осушитель, брали в аренду на две недели. Капли ушли, и стяжка, кстати, высохла быстрее.
11-20-2026, 01:16 PM, #1031
Стяжка такой толщины отдаёт очень много воды, несколько литров с каждого квадрата. Так что пока не высохнет, стены отделкой не закрывайте ни в коем случае.
11-22-2026, 11:52 PM, #1032
Поставил осушитель в пятницу, за первые сутки он набрал девять литров, сначала даже глазам не поверил. Плюс проветриваю утром и вечером. К воскресенью капли на плёнке пропали. Отделку отложил до января. Спасибо, мужики, и Тамаре отдельно.