12-15-2025, 07:40 AM, #181
Делаю водяной тёплый пол на первом этаже под плитку. Какой шаг укладки трубы и какая толщина стяжки сверху? И демпферную ленту по стенам обязательно?
12-17-2025, 06:30 AM, #182
Шаг 150мм в жилых зонах, 100мм по краям у наружных стен (там теплопотери). Стяжка над трубой 4-5см, всего 6-7 с трубой. Демпферная лента ОБЯЗАТЕЛЬНО по периметру, стяжка тёплая расширяется, без ленты потрескается. Деформшвы на больших площадях.
12-17-2025, 07:15 AM, #183
А под стяжку утеплитель какой?
12-18-2025, 08:00 AM, #184
ЭППС 50-100мм по грунту/перекрытию над холодом, с фольгой или плёнкой сверху. Без утеплителя половина тепла уйдёт вниз. По плитам перекрытия между тёплыми этажами можно тоньше.
12-19-2025, 05:50 AM, #185
Трубу пешель или сшитый полиэтилен брать?
12-20-2025, 06:40 AM, #186
Сшитый PEX-a или PE-RT с кислородным барьером, цельным куском на контур без соединений в стяжке! Соединение в стяжку не замуровывай никогда. Опрессуй давлением перед заливкой и держи под давлением пока льёшь.
12-22-2025, 04:10 PM, #187
Понял, цельные петли, опрессовка, демпфер. Спасибо, записал по пунктам.