Крауд-ссылки для продвижения сайтабез комиссийЕстественные ссылки с реальных тематических площадок: разнообразят ссылочный профиль, помогают индексации и росту позиций. Напрямую от исполнителя — без переплат биржам.
Узнать цены

Утепляю мансарду — сколько слоёв минваты под -30?

Мансарда и утепление крыши · 5 ответов · 712 просмотров

Доделываю мансарду, стропила 200мм. Думаю 200 между стропил мало для зимы под -30. Добавлять перекрёстный слой снизу по обрешётке или 200 хватит?
Ответ
200 маловато для жилой мансарды в холодном регионе, и стропила работают мостиками холода. Добавь 50-100мм поперёк снизу, заодно стропила перекроешь. Итого 250-300 — комфортно круглый год.
Ответ
А вентзазор над ватой обязателен при таком пироге?
Ответ
Обязателен! Между утеплителем и кровлей продух 50мм с входом на карнизе и выходом на коньке. Иначе вата отсыреет от конденсата и весь твой 300мм превратится в тряпку. Гидроветрозащита сверху ваты с проклейкой.
Ответ
И пароизоляцию изнутри герметично, на мансарде это вдвойне важно, пар скапливается под коньком. Все стыки и примыкания к стенам проклеить.
Ответ
Ясно, делаю перекрёстный слой и не жадничаю. Лучше один раз нормально.
Ответ