12-30-2025, 11:10 AM, #136
Доделываю мансарду, стропила 200мм. Думаю 200 между стропил мало для зимы под -30. Добавлять перекрёстный слой снизу по обрешётке или 200 хватит?
01-01-2026, 06:30 AM, #137
200 маловато для жилой мансарды в холодном регионе, и стропила работают мостиками холода. Добавь 50-100мм поперёк снизу, заодно стропила перекроешь. Итого 250-300 — комфортно круглый год.
01-01-2026, 07:10 AM, #138
А вентзазор над ватой обязателен при таком пироге?
01-02-2026, 08:00 AM, #139
Обязателен! Между утеплителем и кровлей продух 50мм с входом на карнизе и выходом на коньке. Иначе вата отсыреет от конденсата и весь твой 300мм превратится в тряпку. Гидроветрозащита сверху ваты с проклейкой.
01-04-2026, 05:40 AM, #140
И пароизоляцию изнутри герметично, на мансарде это вдвойне важно, пар скапливается под коньком. Все стыки и примыкания к стенам проклеить.
01-06-2026, 04:15 PM, #141
Ясно, делаю перекрёстный слой и не жадничаю. Лучше один раз нормально.