10-01-2025, 08:40 AM, #101
Одноэтажный дом, стены несущие. D400 теплее, но прочности хватит под плиты перекрытия и крышу? Или брать D500 и не рисковать?
10-03-2025, 06:20 AM, #102
Под одноэтажный с деревянным перекрытием D400 потянет, но под ж/б плиты я бы D500 взял, B2.5 минимум по прочности. Под мауэрлат и плиты обязательно армопояс монолитный по верху, без него блок продавит.
10-03-2025, 07:10 AM, #103
Армопояс само собой будет. Клей или раствор класть?
10-04-2025, 08:00 AM, #104
Только клей тонким швом 2-3мм, спецзубчатым шпателем. На цементном растворе 1см мостики холода по всем швам, теряешь весь смысл тёплого блока. Первый ряд на раствор по гидроизоляции, дальше клей.
10-06-2025, 05:40 AM, #105
+1. И армируй кладку через 3-4 ряда прутком в штробу, и обязательно под оконными проёмами ряд армировать, иначе трещины от перемычек пойдут.
10-11-2025, 03:20 PM, #106
а правда что газоблок воду тянет и надо снаружи штукатурить сразу? у нас стоит коробка без отделки вторую зиму
10-13-2025, 06:15 AM, #107
Тянет поверхностно, конструктивно не критично пару сезонов. Но фасад закрой в идеале штукатуркой паропроницаемой или вентфасадом, чтоб блок отдавал влагу наружу, а не запирался.
10-14-2025, 06:00 AM, #108
D400 ещё хрупковат на транспортировке и кладке, больше боя. D500 универсальнее: и прочность, и тепло приемлемое при толщине 375-400. Под одноэтажный с запасом, не прогадаешь.