10-01-2025, 12:20 PM, #93
Строю каркас на Урале, зимой бывает -35. Стойки 150мм. Чем утеплять — минвата плитами или эковата задувкой? Боюсь мостиков холода и продувания.
10-03-2025, 06:40 AM, #94
Эковата хороша тем что заполняет все полости без щелей и мостиков, но нужна нормальная машина и руки. Минвата проще самому, но надо плотно резать чуть с натягом и в перехлёст слоями. На -35 я бы 200мм делал, не 150.
10-03-2025, 07:30 AM, #95
200 это значит стойки толще или перекрёстное утепление?
10-04-2025, 08:15 AM, #96
Перекрёстное: 150 в стойках + 50 поперёк горизонтальной обрешёткой снаружи или внутри. Заодно перекрываешь мостики холода по стойкам. Для -35 самое то.
10-06-2025, 05:55 AM, #97
Пароизоляция изнутри СПЛОШНАЯ с проклейкой стыков, и ветрозащита снаружи диффузионная. Без герметичной пароизоляции любой утеплитель намокнет от пара изнутри и каркас сгниёт. Это важнее выбора ваты.
10-08-2025, 11:00 AM, #98
Вот про проклейку всех стыков пароизоляции часто забывают, видел. Возьму на заметку, спасибо.
10-10-2025, 06:00 AM, #100
На севере соседи эковату задувают плотно, она садится меньше если плотность набить нормальную. Но машину гнать на один дом дорого — скооперируйтесь с соседями по стройке, дешевле выйдет.
10-11-2025, 04:30 PM, #99
Минвата только нормальной плотности 35-50 для стен, не плавающая. Дешёвая лёгкая осядет за пару лет и низ стены оголится. Не экономь на вате в холодном регионе.