Поделюсь чек-листом по тяге, часто спрашивают. Но и сам вопрос: у соседа печь дымит при растопке пока труба не прогреется. Кроме холодной трубы что ещё бывает?
Ответ
Холодная труба самая частая. Прогрев: запали бумагу/щепу в прочистную дверку или прямо в дымоход чтоб столб воздуха пошёл вверх, потом растапливай. Ещё: низкая труба ниже конька, обратная тяга от ветра, засор сажей, недостаток притока воздуха в герметичном доме.
Ответ
Про приток воздуха в плюс, в новых домах с пластиковыми окнами реально печке дышать нечем.
Ответ
Именно. Приоткрой форточку при растопке — если тяга наладилась, проблема в притоке. Ставь приточный клапан. Ещё проверь высоту: над плоской кровлей минимум 0.5м, и выше конька если близко к нему.
Ответ
Сажу не забывай чистить раз в сезон. Забитый дымоход даёт и дым и пожароопасно. Зеркалом снизу посвети, видно просвет или нет.
Ответ
У меня дымила пока зонтик-дефлектор не поставил, ветер задувал обратно. Может и тут так.